10kV配电系统不宜选用半绝缘电压互感器

发布日期:2015-01-08 | 关注:3842
在10kV配电网络中为了电压的测量、电能的计量和保护的需要,都要安装电压互感器获取电压的量值。电压互感器按其运行承受的电压不同,可分为半绝缘和全绝缘电压互感器。半绝缘电压互感器在正常运行中只承受相电压,全绝缘电压互感器运行中可以承受线电压。随着配电电网的不断发展,网络扩大,导线截面增大,大量采用电缆提高绝缘水平,使中性点不接地配电系统的电容电流不断增大,电压互感器的故障增多。在对运行实践中发现的问题分析后认为,选用不同电压等级的电压互感器,对抗谐措施的实施、设备的安全运行等有不同的影响,主要反映在以下方面。
(1)接线方式不同。半绝缘电压互感器高压N极必须直接接地运行,在配电系统中变电站、开闭站、高压用户终端等需要安装电压互感器,诸多的半绝缘电压互感器的并联运行,在系统稍有不对称时,很容易激发形成高幅值的铁磁谐振过电压,并联数越多越容易发生;全绝缘电压互感器可以直接接地运行,也可以间接(接电阻、零序压变等)接地运行,还可以V形接线不接地运行。
(2)防谐措施不同。半绝缘电压互感器采用二次开口三角绕组上加装专用消谐器,或并联灯泡,或并联电阻抗谐振;全绝缘电压互感器除了可以采取上述措施外,还可以在高压中性点串联电阻消谐。全绝缘电压互感器由于正常运行处于降压运行状态,励磁性能比较好。有效防止压变铁磁谐振过电压,必须多管齐下、多种措施并用才能奏效。
(3)单相接地承受的电压不同。半绝缘电压互感器在系统单相接地时,需要承受线电压的冲击,一般运行不得超过2h,长期运行可能造成击穿故障;全绝缘电压互感器在系统单相接地时,承受的是额定电压。